肛旁脓肿

首页 » 常识 » 预防 » 电梯井防护门被拆除未恢复,导致工人坠亡
TUhjnbcbe - 2021/7/21 23:04:00
12月18日中午十一点左右,交通91.8接到听众爆料:在四季青附近的一栋高层大楼里,有人掉到了电梯井里,已经没有了心跳!

记者第一时间联系到在现场救援的景芳消防中队,了解到:年12月18日10点56分,杭州消防指挥中心调派景芳中队赶赴江干区四季青街道民心路某大厦,有人掉进电梯井。

景芳消防中队*治指导员林骏告诉我们:“坠井人失足掉到了电梯井,从负一楼掉到了负四楼,有二十多米的高度。我们与急救人员一起深入电梯井。检查坠井人的情况,发现重伤在头部。通过心电图测试已经没有心跳,确认无生命体征。”

这栋大楼刚竣工,还没有全面启用!

现场一起施工的工友告诉我们:“他们都是大楼里的建筑工人。事发前,坠井人推着三轮车正在搬运建筑材料,经过电梯门附近时,车向前翘了一下,他就惯性的往后一退!因为大楼正在维修刷漆,所以电梯的防护门是拆掉了,没想到......他这一退!哎!

关于电梯井安全防护做法:

1、电梯井口必须设防护栏杆或固定格栅门;电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。2、施工单位对电梯井门应按定型化、工具化要求设计制作,其高度应在1.5m至1.8m范围内。(建质82号第十五条)

1).无论采用何种方式,电梯井操作架及后续防护方式,均应编制专项安全施工方案。

2).主体结构施工期间,在墙内预留X方孔,采用2根16#工字钢作为操作架支撑。分段搭设分段悬挑,架体高度不大于20m,步距不大于1.6m。

3).在施工层张挂水平网,施工层以下每隔两层且不大于10m设置一道水平防护。

★电梯井内每隔二层且不大于10m设置安全平网防护。

自动支撑钢平台

1.电梯井钢平台大小依据电梯井尺寸大小而定,主梁采用4根14#槽钢分两组背靠背焊接,次梁采用10#槽钢,平台板采用4mm厚花纹钢板进行焊接。

2.在墙体预留X方孔。

3.支腿采用8mm钢板围焊,内设Φ40圆孔,通过铁销钉与平台主梁连接,销钉直径38mm,支腿在提升过程中能自动旋转,提升完成后在配重作用下复位。

4.平台上部焊接4根Φ60钢管套管,操作架立杆固定在套管内采用螺杆进行连接。(套管焊接方法同前)

设置要求:

1、电梯井口必须设防护栏杆或固定格栅门;电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网或其他水平防护,并不得留有杂物。(JGJ80-第3.2.1条)

2、洞口的防护设施应定型化、工具化、严密性,不能随意找材料盖在预留洞口上,防止发生坠落事故。